Fehlende Ausgaben während oder nach der Simulation ergänzen - Adding missing outputs during or after simulation:
Verfasst: 17 Nov 2020, 12:28
Bei langwierigen Simulationen mit sehr vielen Elementen kann es zeitsparender sein, während der Simulation eine fehlende Ausgabe zu ergänzen als die Simulation von vorne zu beginnen. Wenn die verbleibende Simulationsdauer noch mehr als ein Jahr ist, kann immerhin ein ganzes Jahr ausgewertet werden. Beträgt die verbleibende Dauer weniger als ein Jahr oder ist die Simulation schon zu Ende, kann die Simulationsdauer um ein Jahr erhöht werden und die Simulation wird einfach fortgesetzt.
Beispiel: Es sollen die Holzfeuchte, Temperatur und Luftfeuchte von einem weiteren Bereich untersucht werden.
1. Definieren Sie die fehlenden Ausgaben in der Delphin-Projektdatei und weisen Sie sie der Konstruktion zu.
2. Erstellen Sie im 'Results'-Ordner Ausgabedateien GLEICHEN Namens bzw. kopieren sie schon vorhandene, gleichartige Dateien und benennen sie um.
Nun muss in den neuen .d6o-Ausgabedateien noch die Zuordnung zu den Elementen angepasst werden.
3. Speichern Sie das Projekt unter einem anderen Namen ab, starten die Simulation von Beginn an und brechen sie wieder ab.
4. Kopieren Sie aus den entsprechenden Ausgabedateien des Projekts aus Schritt 3 die Linie 14 'INDICES = ' mit ALLEN Zahlen (= nummerierten, diskritisierten Elementen) in die neuen Ausgabedateien Ihres Ursprungsprojekts.
5. Setzen Sie die Ursprungssimulation fort.
Falls Sie existierende Ausgabedateien kopiert haben (Schritt 2), wird der jeweilige Verlauf bis zum Zeitpunkt der Unterbrechung identisch mit dem ursprünglichen Verlauf sein.
********************************
In the case of lengthy simulations with a large number of elements, it may be more time-saving to add missing outputs during the simulation than to start the simulation from scratch. If the remaining simulation time is still more than one year, a whole year can be evaluated after all. If the remaining duration is less than one year or the simulation is already over, the simulation duration can be increased by one year and the simulation is simply continued.
Example: The wood moisture, temperature and air humidity of another area is to be examined.
1. define the missing outputs in the DELPHIN project file and assign them to the construction.
2. in the 'Results' folder, create output files with SAME names, resp. copy existing files of the same type and rename them.
Now the assignments to elements in the new .d6o output files have to be adjusted.
3. save the project under a different name, start the simulation from the beginning and cancel it again.
4. copy line 14 'INDICES = ' with ALL numbers (= numbered, discritical elements) from the corresponding output files of the project from step 3 into the new output files of your original project.
5. continue with the original simulation.
If you have copied existing output files (step 2), the values will be identical to the original values until the time of interruption.
Beispiel: Es sollen die Holzfeuchte, Temperatur und Luftfeuchte von einem weiteren Bereich untersucht werden.
1. Definieren Sie die fehlenden Ausgaben in der Delphin-Projektdatei und weisen Sie sie der Konstruktion zu.
2. Erstellen Sie im 'Results'-Ordner Ausgabedateien GLEICHEN Namens bzw. kopieren sie schon vorhandene, gleichartige Dateien und benennen sie um.
Nun muss in den neuen .d6o-Ausgabedateien noch die Zuordnung zu den Elementen angepasst werden.
3. Speichern Sie das Projekt unter einem anderen Namen ab, starten die Simulation von Beginn an und brechen sie wieder ab.
4. Kopieren Sie aus den entsprechenden Ausgabedateien des Projekts aus Schritt 3 die Linie 14 'INDICES = ' mit ALLEN Zahlen (= nummerierten, diskritisierten Elementen) in die neuen Ausgabedateien Ihres Ursprungsprojekts.
5. Setzen Sie die Ursprungssimulation fort.
Falls Sie existierende Ausgabedateien kopiert haben (Schritt 2), wird der jeweilige Verlauf bis zum Zeitpunkt der Unterbrechung identisch mit dem ursprünglichen Verlauf sein.
********************************
In the case of lengthy simulations with a large number of elements, it may be more time-saving to add missing outputs during the simulation than to start the simulation from scratch. If the remaining simulation time is still more than one year, a whole year can be evaluated after all. If the remaining duration is less than one year or the simulation is already over, the simulation duration can be increased by one year and the simulation is simply continued.
Example: The wood moisture, temperature and air humidity of another area is to be examined.
1. define the missing outputs in the DELPHIN project file and assign them to the construction.
2. in the 'Results' folder, create output files with SAME names, resp. copy existing files of the same type and rename them.
Now the assignments to elements in the new .d6o output files have to be adjusted.
3. save the project under a different name, start the simulation from the beginning and cancel it again.
4. copy line 14 'INDICES = ' with ALL numbers (= numbered, discritical elements) from the corresponding output files of the project from step 3 into the new output files of your original project.
5. continue with the original simulation.
If you have copied existing output files (step 2), the values will be identical to the original values until the time of interruption.