Seite 1 von 1

Feuchtequelle des Schlagregens, 1% Feuchte, ASHRAE 160

Verfasst: 31 Jan 2019, 19:27
von suhg1
Guten Tag Delphin Team,

Ich habe eine Frage zur Simulation einer Feuchtequelle aufgrund von Schlagregen, der in die Konstruktion gesickert ist. Wie kann ich 1% des auf die Fassade treffenden Regens nach der amerikanischen Norm ASHRAE Standard 160 in die Konstruktion mit Delphin 6 einbringen?

Folgender Ansatz habe ich probiert:

1.) Unter „Quelle/Senken“ habe ich eine Quelle, Typ „Einfache Feuchtequelle [Water Source]“ erzeugt.
2.) Als „Art“ für die Flüssigwasserproduktionsrate habe ich „Datenpunkte [TabulatedData]“ angegeben.
3.) Unter „Optionen für externe Dateien“ habe ich eine selbsterzeugte ccd-Datei geladen.
4.) Als Vorlage für die Erstellung der ccd-Datei habe ich die „VerticalRain.ccd“ genommen und die Daten aus TRY 2010 – Region 1: Bremerhaven durch meine Daten ersetzt.

Ist diese Vorgehensweise richtig?

Ich habe eine Vergleichssimulation mit WUFI gemacht. In Delphin 6 hatte 1% Feuchte des Regens in der Konstruktion im Gegensatz zu WUFI keinen Einfluss auf das Simulationsergebnis.

Haben Sie eventuell ein Delphin 6 Tutorial zu dem Thema?

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Viele Grüße
Jiwon Seo

Re: Feuchtequelle des Schlagregens, 1% Feuchte, ASHRAE 160

Verfasst: 01 Feb 2019, 10:41
von fechner
Hallo,

Der Ansatz ist schon richtig. Die Frage ist jetzt wie sie die Daten umgerechnet haben. Flüssigwasserproduktionsrate muss ja in kg/m2s angegeben werden. D.h. der Wert ist von der Regenstromdichte und der Dicke des zugewiesenen Gebietes abhängig.
Wie haben sie das gemacht?

Re: Feuchtequelle des Schlagregens, 1% Feuchte, ASHRAE 160

Verfasst: 01 Feb 2019, 23:09
von suhg1
Danke für den Hinweis.

Die Flüssigwasserproduktionsrate hatte ich in kg/m³s angegeben (wie in der Delphin Grafik Flüssigproduktionsrate vorgegeben ist).
Meine Klimadaten liegen jedoch nur in stündlicher Form vor.

Lösung: Vorgabe der Flüssigwasserproduktionsrate in kg/m³h bei stündlichen Klimadaten. Delphin zeigt die Daten entsprechend in kg/m³s an.

Re: Feuchtequelle des Schlagregens, 1% Feuchte, ASHRAE 160

Verfasst: 03 Feb 2019, 18:08
von fechner
Die Einheit hat jetzt nichts mit dem Zeitraster zu tun. Sie können auch kg/m2s im Stundenraster nehmen. Meine Frage war eher wie sie von der Regenstromdichte in die Quellstärke umgerechnet haben und ob sie den zugewiesenen Bereich (Fläche) in der Konstruktion beachtet haben.