Die Suche ergab 3 Treffer

von suhg1
24 Feb 2020, 20:56
Forum: Delphin
Thema: WTA 6.2 [Convective Source]
Antworten: 1
Zugriffe: 7168

WTA 6.2 [Convective Source]

Dear Delphin Team, when I wanted to add a convective inflitration source according to WTA 6.2 a question occurred to the delphin definitions (Quelle/Senke Feldbedingung Dialog): 1.) qcl=kcl*dp (Gl. 18, WTA Merkblat 6-2, 12.2014) 2.) dp = rho*((Te-Ti)/Ti)*g*h/2 (Gl. 19, WTA Merkblat 6-2, 12.2014) 3.)...
von suhg1
01 Feb 2019, 23:09
Forum: Delphin
Thema: Feuchtequelle des Schlagregens, 1% Feuchte, ASHRAE 160
Antworten: 3
Zugriffe: 34649

Re: Feuchtequelle des Schlagregens, 1% Feuchte, ASHRAE 160

Danke für den Hinweis. Die Flüssigwasserproduktionsrate hatte ich in kg/m³s angegeben (wie in der Delphin Grafik Flüssigproduktionsrate vorgegeben ist). Meine Klimadaten liegen jedoch nur in stündlicher Form vor. Lösung: Vorgabe der Flüssigwasserproduktionsrate in kg/m³h bei stündlichen Klimadaten. ...
von suhg1
31 Jan 2019, 19:27
Forum: Delphin
Thema: Feuchtequelle des Schlagregens, 1% Feuchte, ASHRAE 160
Antworten: 3
Zugriffe: 34649

Feuchtequelle des Schlagregens, 1% Feuchte, ASHRAE 160

Guten Tag Delphin Team, Ich habe eine Frage zur Simulation einer Feuchtequelle aufgrund von Schlagregen, der in die Konstruktion gesickert ist. Wie kann ich 1% des auf die Fassade treffenden Regens nach der amerikanischen Norm ASHRAE Standard 160 in die Konstruktion mit Delphin 6 einbringen? Folgend...